Zed
Вот redbeatles во многом прав. Но у меня есть доп. вопросы:
- живёте в в городе с многоэтажными домами или частный сектор?
- если частный сектор, то сколько домов висит на вашем трансформаторе, и какая мощность этого транса?
- когда это всё постороено?
- Соседи богатые?
Вполне возможно, что вы всем коллективои сажаете трансформатор на подстанции и просто мощности не хватает.
Если это не так, смотрите советы redbeatles. Он всё разжевал. Померьте напряжение на вводе (я не знаю, в дом, в квартиру?)
Информации недостаточно, как всё устроено.
LinuxForum.Fans
Увеличить мощность или тупой вопрос.
А как вы определили что питания не хватает в розетке?
Я так думаю, напряжёметр запихал :) А Вы разве не так делаете?
угу. Ну и какие же должны быть потери в проводах? С какого потолка вы это число берёте? Посчитать-то не сложно, но где вы возьмёте исходные данные для своих вычислений?Сначала - точно всё считается.
Ну как где :) Исходные данные:
- площадь сечения провода
- удельное сопротивления материала провода
- длина провода
На самом деле - всё просто. Если касается квартирной проводки - медь - 1 кв - 10А (делаем скидку на условия поводки) 1 мм кв - 8А, Алюминий - по букварю 1кв/6А - считаем, что 5. Вот как-то так. Надо смотреть условия проводки и нагрузку. Стандарт - 2,5 мм кв на розетки (алюминий, хоть я и не согласен) и 1,5 на освещение.
Когда на "колЫме" мне заказывают проводку в доме, я вот это объясняю. Почти все соглашаются на медный провод.